В случае необходимости длительного аварийного (резервного) или постоянного запитывания домашней электросети, в отсутствии внешнего электропитания, чаще используют генераторы.
Вот в этой теме и поговорим о различных генераторах.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:27

Выбор генератора

Первым, и не маловажным критерием выбора, является вид тока, вырабатываемый генератором. Как правило, портативные дизели вырабатывают однофазный переменный ток с напряжением 220 Вольт, частотой 50 Гц, но существуют и модели с трехфазным напряжением 400В из которого всегда можно получить однофазное напряжение 220В.

Второй критерий при выборе – экономичность и емкость топливного бака. В большинстве случаев экономичность дизеля определяется часовым расходом топлива при номинальной нагрузке (кг/ч или л/ч). Зная емкость топливного бака и часовой расход топлива, легко можно определить промежуток времени между заправками – для этого емкость бака (в литрах) необходимо разделить на расход топлива (в л/ч).

Третий фактор, определяющий выбор, является ее пониженная шумность. Если это открытое пространство, строительная площадка, то шумозащита не требуется. Если же параметры шумности критичны, то необходимо выбирать модель с наиболее защищающими звукоизолирующими кожухами. Это относится к применению электростанций внутри помещений и в населенных дачных поселках. Часто уровень шумности или диаграммы шумности приводятся в паспорте изделий.

В некоторых случаях массо-габаритные показатели и условия эксплуатации, также могут быть определяющими факторами при выборе. При установке в помещении требуется учитывать размеры для обеспечения достаточного доступа, необходимого для обслуживания рабочих элементов. При установке на улице, необходимо выбирать модель, которая может работать в любых погодных условиях.

Но и это еще не все, самый ответственный момент - правильный выбор мощности. Ведь именно от мощности зависит стоимость генератора. Если мощность выбрана близко к расчетной мощности подключаемых к ней приборов, то дальнейшее наращивание мощности потребления приведет к перегрузке генератора и его быстрому выходу из строя. Рекомендуется, чтобы генераторы продолжительно не работали на нагрузке менее 25% от своей номинальной мощности, при этом оптимальная нагрузка должна быть в пределах 35-75% номинальной мощности. Чтобы определить, какую номинальную и максимальную мощность должна иметь электростанция, необходимо определить суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно. Помимо этого нужно определиться с типом приборов, которые будут подключены: активные потребители (электроплиты, освещение, электронагреватели) или индуктивные потребители (дрели, пилы, насосы, компрессоры, электродвигатели). При работе активных потребителей нужно суммировать мощности всех одновременно подключаемых устройств, добавить 10-процентный запас мощности, и получится мощность генератора. Если используются индуктивные потребители, которые нуждаются в момент пуска в большей мощности, то суммарную мощность необходимо увеличить в 1,5-2 раза.
Практический опыт использования электростанций говорит о том, что для работы двух — трех лампочек, холодильника, телевизора на вашем дачном участке вполне достаточно мощности в 2 киловатта. Владельцу загородного коттеджа, которого постоянно беспокоят перебои с электроэнергией, необходимо выбирать генератор мощностью от 10 до 20 киловатт. Строителям, пользующимся дрелью, болгаркой и бетономешалкой, будет достаточно мощности до 6 киловатт.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:29

Виды генераторных установок

Генераторная установка состоит из двигателя и генератора, соединенных соосно и укрепленных через амортизаторы на стальной раме (у портативных) или на станине (у стационарных). Запуск двигателя: ручной (шнуром), с помощью электростартера (поворотом ключа) или автоматически (при пропадании напряжения в основной сети электростанция заводится сама).
Долговечность работы генераторной установки зависит в основном от надежности двигателя. Выбирая, необходимо учитывать, что дизельные агрегаты более экономичны и надежны, но дороже своих бензиновых аналогов.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:30

Бензиновые двигатели

2-тактные:
В них бензин перемешивают с маслом. Серьезными производителями ставятся только на самые маломощные и компактные генераторные установки. Наработка на отказ не более 500 часов.

4-тактные:
Для продолжительной эксплуатации (около 8 часов ежедневно) предназначены двигатели профессионального класса с верхним расположением клапанов (OHV). Они оснащены системой автоматического останова при понижении уровня масла, имеют высокий запас прочности и считаются самыми надежными в своем классе (наработка на отказ до 4000 часов). Чуть большим ресурсом обладают V-образные двухцилиндровые двигатели, устанавливаемые на мощные установки (9–15 кВА). Более мощных бензиновых генераторных установок не бывает.

Плюсы бензиновых генератор
- Возможность запуска при низких температурах;
- Невысокий уровень шума (в среднем – 55-72 дБ);
- Легкость в обслуживании;
- Компактность;
- Невысокая стоимость.

Минусы бензиновых генератор
- Высокая цена бензина, как следствие, увеличивается стоимость получаемой электроэнергии;
- Бензин может храниться без потери своих полезных свойств лишь в течение достаточно ограниченного промежутка времени и в определенных условиях.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:31

Дизельные двигатели

С воздушным охлаждением:
Они занимают промежуточное положение между бензиновыми станциями и «серьезными» дизелями с жидкостным охлаждением. Маломощные дизели (до 6кВт), вообще-то, мало отличаются по надежности от бензиновых, а стоимость их выше примерно вдвое. На топливе столько не сэкономишь. Поэтому, если нет особых причин для выбора маломощного дизеля, подумайте о бензиновой станции с хорошим двигателем, она и шумит меньше, и обслуживать ее проще.
Все они весьма капризны к качеству топлива и не дотягивают, конечно, до серьезных дизелей с жидкостным охлаждением.

С жидкостным охлаждением:
Наиболее надежны и долговечны (наработка на отказ 20 000–40 000 часов), используются в генераторных установках индустриального класса (для таких генераторных установок доступны всевозможные опции, на них ставят более совершенные генераторы).
Здесь выбор делается между «низкооборотистыми» двигателями (1500 об/мин) и более шумными, работающими на 3000 об/мин. «Быстроходные» дешевле и меньше по весу и габаритам, но кроме шума отличаются более высоким расходом топлива и меньшим ресурсом. Самое главное: для КРУГЛОСУТОЧНОЙ работы 365 дней в году годятся только электростанции, работающие на 1500 об/мин.
Для генераторов средней мощности (от 6 до 20 кВт) очень хороши дизельные моторы Mitsubishi, а для более мощных установок (от 20 до 180 кВт) – американский John Deere. Компания John Deere является абсолютным лидером по производству двигателей для сельскохозяйственной техники, способных работать в крайне тяжелых и неблагоприятных условиях, а также весьма неприхотливых как к качеству топлива, так и к уровню обслуживания.
Другой производитель – английская компания Perkins. Эти двигатели имеют надежную классическую и проверенную годами конструкцию. Возможно, они не столь изящны, как Mitsubishi, но запас надежности у них огромный (до 40 000 часов). На сегодняшний день дизель генераторы с двигателями этих производителей не имеют конкурентоспособных аналогов у других производителей.

Плюсы дизельных генераторов
- Высокий моторесурс;
- Несмотря на большую стоимость и повышенный расход топлива, окупается дизель-генератор гораздо быстрее бензинового;
- Минимальные требования к транспортировке, а также хранению используемого топлива.


Минусы дизельных генераторов
- Если генератор устанавливается вне отапливаемых помещений, зимой потребуется дополнительный подогрев топлива и хладагента;
- При аномально низких температурах запуск не гарантируется;
- Повышенный шум, по децибелам сравнимый с сиреной.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:33

Генераторы

Они бывают асинхронные и синхронные.
Асинхронные дешевле, но, к сожалению, говорить о приемлемом качестве электричества в данном случае нельзя. К тому же такая нагрузка, как электродвигатель (холодильник, насос, электроинструмент) в момент запуска потребляет кратковременно 3–5 кратную мощность, поэтому нужно делать соответственный запас по мощности выбираемой генераторной установки. Асинхронный же генератор не переносит пиковых перегрузок.
Синхронные генераторы отличаются более высоким качеством электроэнергии, а также способны переносить 3-кратные мгновенные перегрузки. В профессиональных и стационарных электростанциях устанавливаются только синхронные и бесщеточные необслуживаемые генераторы.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:35

Краткие рекомендации по установке генераторов в помещении

Краткие рекомендации по установке генераторов в помещении
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДГУ В ПОМЕЩЕНИИ:
Монтаж генераторного агрегата должен производиться в соответствии с правилами, соблюдение которых необходимо для обеспечения правильной работы установки. Несоблюдение основных принципов установки ведет к ухудшению работы и повышенному износу оборудования.

А РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположение узлов агрегата и самой установки определяется в соответствии с эксплуатационными требованиями. Четких правил по выбору месторасположения агрегата не существует, если не считать возможных неудобств от близкого расположения системы электрораспределения и от производимого установкой шума. Тем не менее, при выборе мест расположения агрегатов необходимо учитывать, как будет подаваться топливо, как будут удаляться выхлопные газы, а также следует учитывать направление отвода газов и уровень создаваемого шума.
Не стоит оставлять напоследок выбор помещения для установки генераторного агрегата и рассматривать это помещение как какую-то роскошь. Следует помнить, что генераторный агрегат может выполнять роль запасной электростанции, подающей электропитание для работы жизненно важных систем предприятия, магазина, больницы и т.п. при отключенном центральном электроснабжении. Чаще всего выбор помещения – это компромисс между техническими требованиями и возможностями.

ПОМЕЩЕНИЕ, ОБЩИЙ ВИД
Изображение


Б РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ В НЕМ ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА
Размеры помещения должны отвечать двум типам условий:

1 Статическому:
соответствие помещения размерам оборудования и вспомогательных устройств, которые должны быть в нем установлены, в частности, бака с дневным запасом топлива, электрического шкафа, глушителя на выхлопную трубу, аккумуляторов и т.д.

2 Динамическому:
Соблюдение расстояний между агрегатами для обеспечения доступа при техническом обслуживании и демонтаже (когда понадобится). Расстояние в 1 метр с каждой стороны генератора считается минимальным для беспрепятственного проведения работ по техническому обслуживанию. Необходимо проверить, чтобы дверцы агрегата могли открываться полностью, чтобы был обеспечен доступ к оборудованию для проведения ремонтных работ и чтобы было возможно произвести частичный демонтаж генератора.

3 Конструкция

Для монтажа установки может подойти любое помещение: Если уровень звука и быстрота запуска не являются определяющими факторами вашего выбора, то генератор можно расположить в простейшем укрытии, защищенном от непогоды (дождя, снега, молнии и т.д.);
Если низкий уровень звука и быстрота запуска являются факторами первостепенной важности (например, аварийный генератор или область повышенной чувствительности к шуму), то помещение должно быть из монолитного бетона толщиной, как минимум, 20 см, покрытого поглощающими, огнеупорными и изолирующими материалами (асбестовое волокно и т.д.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Жаростойкость материалов должна соответствовать действующим нормативам на данный тип зданий.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДГУ В ПОМЕЩЕНИИ
Изображение

4 Фундамент для генераторного агрегата
При работе установка генерирует некоторое количество вибрирующей энергии, которая через станину переходит на напольную плиту. В принципе, агрегат установлен на эластичных опорах, так что настилать на пол плиту особого типа не требуется. Тем не менее, существующая плита должна все-таки обладать определенной прочностью и не иметь контакта с другими частями агрегата. Кроме того, она должна иметь гладкую поверхность для стекания жидкостей. Общее правило: масса бетонной подушки – примерно в 1,5 – 2 раза больше массы ДГУ.

5 Проходы

В помещении должно иметься несколько проходов.
5.1 Дверь, через которую можно внести генератор и вспомогательные агрегаты и которая находилась бы по оси фундаментной плиты генератора.
5.2 Вентиляционные окна (окно поступления свежего воздуха, окно вывода горячего воздуха), расположенные таким образом, чтобы воздух перемещался в направлении от генератора переменного тока к двигателю. Площадь этих окон зависит от мощности генераторной установки, общих атмосферных условий, применяемой системы охлаждения и способа звукоизоляции.
5.3 Проходы для труб выпуска газов, подачи топлива и прокладки электрических кабелей.

6 Подъемное устройство

Обычно такое устройство должно быть предусмотрено конструкцией помещения. К стенам и потолку крепится стальной рельс в виде Н или с передвижной лебедкой. Это устройство облегчает перемещение генераторного агрегата. Оно располагается сверху по продольной оси генератора по направлению к выходу.

7 Температура в помещении
Общее условие: ДГУ, работающая в автоматическом режиме должна находиться в помещении с температурой выше +5 градусов С. Для ДГУ, работающей в ручном режиме, требование к минимальной температуре в помещении соответствует характеристикам дизтоплива.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 12 авг 2013, 00:38

Рекомендации по установке стационарных дизель-генераторных установок в помещении.

Одним из важных этапов проектирования системы гарантийного электроснабжения является выбор места будущей эксплуатации дизель-генераторной установки (ДГУ).

При этом должны быть обеспечены:
- достаточная вентиляция;
- защита агрегата от воздействия факторов внешней среды, в том числе атмосферных осадков, чрезмерно высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и возможного проникновения воды при весенних наводнениях и паводках;
- защита агрегата от проникновения воздушных примесей и взвесей, в том числе строительной пыли, дыма, копоти, выхлопных газов, химических веществ и др.;
- для эффективного охлаждения ДГУ, а также свободного доступа к его основным узлам свободное пространство вокруг агрегата должно быть не менее 1 м по периметру и 1,5 м сверху;
- при монтаже ДГУ в закрытом помещении необходимо предусмотреть свободный проход для доставки агрегата к месту будущей эксплуатации. В случае ограниченного пространства возможно использование съемных (разборных) дверных блоков или оконных проемов;
- необходимо предусмотреть ограничение доступа посторонних лиц в помещение или на территорию, где установлен дизель-генератор;

Подготовка фундамента
Все ДГУ поставляются в собранном виде. Их силовые агрегаты (двигатель, генератор) расположены соосно и смонтированы на жесткой металлической раме (станине), являющейся основанием ДГУ. При монтаже установки она должна быть жестко закреплена на правильно подготовленном фундаменте. Крепление производится с помощью анкерных болтов через установочные отверстия основания ДГУ. Идеальным фундаментом является армированная железобетонная подушка. Она обеспечивает жесткую опору, предотвращает проседание агрегата и распространение вибраций. Длина и ширина фундамента должны соответствовать габаритным размерам ДГУ, а глубина должна быть не менее 150-200 мм. Поверхность земли или пола под ним должна быть правильно подготовлена и иметь структуру, способную выдержать вес фундамента с агрегатом. Общее правило: масса бетонной подушки – примерно в 1,5 – 2 раза больше массы ДГУ.
При установке ДГУ в помещениях необходимо учитывать требования соответствующих строительных правил. Конструкции зданий должны позволять выдерживать нагрузку, соответствующую весу фундамента, оборудования, дополнительных аксессуаров и максимального запаса топлива. При существовании опасности проникновения воды в помещение эксплуатации ДГУ (например, при установке агрегата в котельной) подушка фундамента должна быть приподнята над уровнем пола.

Минимизация вибраций
Для минимизации распространения механических вибраций при работе двигателя дизель-генератор снабжен амортизаторами. Амортизаторы агрегатов малой и средней мощности расположены между установочными опорами вибрирующих узлов (двигатель, генератор) и металлической рамой (станиной), являющейся основанием ДГУ. При их монтаже производится жесткое соединение основания ДГУ и бетонного фундамента. Агрегат должен быть надежно закреплен на фундаменте для предотвращения его перемещений во время работы.
Для уменьшения вибраций также предусмотрены гибкие соединения топливных трубопроводов, системы отвода выхлопных газов (гибкий переходник-сильфон), выпускного воздуховода радиатора охлаждения, электрических силовых и управляющих кабелей, а также других внешних вспомогательных устройств.


Изображение
Антивибрационные элементы ДГУ:
1. - амортизаторы;
2. - сильфон;
3. - гибкий воздухоотвод


Впускной воздуховод
Воздух, поступающий в камеру сгорания двигателя, должен быть чистым, свежим и как можно более холодным. Обычно это воздух, непосредственно окружающий агрегат и всасываемый через установленный на двигателе воздушный фильтр.
Однако в некоторых случаях, ввиду высокой запыленности, загрязненности или высокой температуры, воздух вокруг агрегата является непригодным для камеры сгорания. В этих случаях устанавливается дополнительный впускной воздуховод. Он идет от источника чистого воздуха, например внешней стены здания, к установленному на двигателе воздушному фильтру. Эксплуатация ДГУ без воздушного фильтра не рекомендуется, так как увеличивается риск проникновения механической пыли, грязи и других инородных предметов внутрь двигателя агрегата через воздуховод.

Охлаждение и вентиляция

В процессе работы ДГУ является мощным источником тепла. Ее наиболее тепловыделяющими элементами являются двигатель, электрогенератор, а также выпускной коллектор. Это может привести к повышению температуры в помещении эксплуатации агрегата и негативно сказаться на его производительности. Для предотвращения негативных последствий помещение должно быть оборудовано соответствующей системой приточно-вытяжной вентиляции, способной отводить выделяемое тепло.

Изображение
Расположение ДГУ в помещении:
1. - впускное воздушное отверстие;
2. - выпускное воздушное отверстие;


При ее проектировании необходимо правильно ориентировать воздушный поток. Воздух должен поступать в комнату со стороны электрогенератора, проходить вдоль двигателя, затем сквозь радиатор системы охлаждения и в итоге выбрасываться вентилятором за пределы помещения через воздуховод. При отсутствии отвода горячего воздуха наружу будет происходить его рециркуляция, и эффективность системы охлаждения резко снизится.
Впускное и выпускное воздушные отверстия должны быть достаточного размера для обеспечения свободного воздушного потока как внутрь помещения, так и за его пределы. Их площадь должна быть как минимум в полтора раза больше площади радиатора ДГУ. На отверстиях должны быть установлены защитные подвижные жалюзи. Это особенно важно в районах с холодным климатом, так как позволяет закрывать жалюзи после остановки двигателя для сохранения тепла в помещении. Это, в свою очередь, ускоряет запуск двигателя и уменьшает время выхода на рабочий режим. При работе ДГУ в автоматическом режиме подвижные жалюзи должны быть оборудованы автоматическим сервоприводом, рассчитанным на немедленное открывание в момент запуска двигателя.
Не следует полагаться на большую силу воздушного потока от вентилятора системы охлаждения ДГУ для открывания подвижных жалюзи. Скорее всего, ее будет недостаточно. Рекомендуется выбирать расположение ДГУ в помещении в соответствии со схемой, представленной на рисунках. При этом выходящий из радиатора системы охлаждения воздух выбрасывается непосредственно наружу через воздуховод, соединяющий радиатор с отверстием в наружной стене. Для уменьшения длины воздуховода двигатель должен располагаться как можно ближе к наружной стене.

Выхлопная система
Выхлопная система предназначена для отвода отработавших газов в место, где они не представляют опасности и не причиняют неудобств. Кроме того, она уменьшает уровень акустического шума работающего двигателя, для чего должна быть оборудована соответствующим глушителем. Он может располагаться как в помещении эксплуатации агрегата, так и за его пределами.
ДГУ с защитным кожухом оснащены встроенной выхлопной системой. ДГУ в открытом исполнении обычно поставляются с промышленным глушителем (резонатором), выпускным патрубком и сильфоном. Для крепления выхлопной системы к потолку рекомендуется использовать дополнительный монтажный комплект, состоящий из добавочного колена трубопровода, опорных кронштейнов и гибких сильфонов. Для отвода выхлопных газов за пределы помещения применяют установочный комплект глушителя, включающий в себя стенной термокомпенсатор, колено трубопровода и защитный внешний козырек. Все вышеперечисленные дополнительные опции системы выхлопа не включаются производителями в штатную поставку.
При разработке выхлопной системы необходимо строго следовать требованию: не превышать допустимого обратного давления, установленного производителем дизельного двигателя. Избыточное обратное давление существенно уменьшает его выходную мощность, срок службы и увеличивает расход топлива. Для уменьшения обратного давления выхлопная система должна быть как можно более короткой и прямой. Радиус закругления любого соединительного колена должен быть как минимум в 1,5 раза больше его внутреннего диаметра. Конструкция выхлопной системы длиной свыше 3 метров нежелательна.

Изображение
Выхлопная система:
1. - глушитель;
2. - термокомпенсатор;
3. - защитный козырек;
4. - подвесные опоры
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение Valday » 28 авг 2013, 04:04

эх, предлагал мне знакомый дизельный генератор на 5кВт и не дорого, правда стартерный пуск был снят и работал только ручной..
Правда ставить его только на балкон чтоли.. Саляры мне натаскать сепарированной хоть бочку не проблема, но вот в квартире ставить хреновенько. Некоторые пользуют бензовые на балконах, когда электричество рубят, те хоть потише будут. Так што нужен дом свой! А так пока думаю замутить аккум 180 ач и преобразователь с машины киловатный пользовать при нужде. А если сильно прижмет, то кинуть провод до машины под окном и потреблять электричество с него, пусчай и не экономично будет. в этом плане мне симпотно было решение в Емобиле, там предлагалась комплектация с выходным током в до 30кВт, что вполне оптимально для его маленького двигателя. Генератор там должен стоять не липовый по мощщи, а мощность электрическая будет варьироваться оборотами двигателя, плюс буфер пусковой на кондесаторе. Однако похерилось производство, но мож не все потеряно, кто его знает.. Я б купил.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. (Конфуций)
Аватара пользователя
Valday
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1338
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 00:02
Откуда: Остров

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 08 май 2016, 20:57

Генератор своими руками на 220 вольт. DIY Bike Generator



ИМХО - это один из самых достойных внимания вариантов добычи электричества ;) ;D
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение dicdoc » 08 май 2016, 21:22

круто, вроде реально не сложно.
в мире полно дерьма - главное не стать его частью.
Аватара пользователя
dicdoc
Живу я здесь
Живу я здесь
 
Сообщения: 8943
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 17:55
Откуда: то тут , то там.

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 14 май 2017, 20:57

Как то пропустили такую важную тему. Почитал что пишут люди на этот счет, добавил свои мысли. Вот что получилось.

Обслуживание генератора.
Надеюсь, что все работы по обслуживанию генераторов проходят только при выключенном приборе напоминать не стоит?

1. Общее
1.1. Составьте график обслуживания генератора. Даже если вы им не пользуетесь.
1.2. Регулярно запускайте генератор.
Если генератор не используется на регулярной основе, рекомендуется, чтобы его перепускали раз в 1-3 месяца (везде пишут по разному) для проверки работоспособности. Перепускать под нагрузкой процентов 20 от номинала, в течении 10-20 минут.
1.3. Всегда проверяйте генератор в хорошо проветриваемом месте!
Выхлопные газы не полезны для вашего здоровья... Вплоть до летального исхода.
1.4. Сделайте ЗИП: запас масла для генератора, фильтров, топлива, свечей зажигания, изоленты и т.п. Если что-то случится тогда, когда вам нужен генератор то всё это поможет быстрее восстановить его работоспособность.

2.Порядок обслуживания

2.1. Сделайте внешний осмотр.
Обратите внимания, нет ли коррозии, закреплены ли проводов, залипших кнопок и т.п.
Если в раме генератора есть мусор или грязь - уберите это.
2.2. Проверьте дистиллированную воду в аккумулятор (если есть), пополните ее в случае необходимости. Проверьте напряжение батареи, при необходимости подзарядите.
2.3. Проверьте уровень масла, в случае необходимости - добавьте или замените масло. Замена определяется по состоянию масла и по инструкции к генератору. Если генератор эксплуатируется в тяжелых условиях время для замены масла, указанного в паспорте, уменьшите интервал замены масла в 1,5-2 раза.
2.4. Проверьте в каком состоянии масляный фильтр. При необходимости - замените его.
2.5. Почистите свечи зажигания. Или замените их.
Если генератор работает - проверяйте свечи в срок, указанный в паспорте или через каждые 50-100 часов работы
2.6. Проверьте болты. Во время работы генератор вибрирует и болты ослабляются.
2.7. Проверьте верхнюю прокладку и поршень на нормальное состояние, замените, если сносились или сломались.
2.8. Проверьте топливо.
Бензин, который залит в генератор, со временем теряет свою эффективность (где-то через полгода-год), если не используется.
Здесь у вас есть несколько вариантов:
- Слейте топливо и замените его.
- Берите топливо из запасов для авто/сельхозтехники и т.п.
- Добавляйте топливный стабилизатор (если честно что это такое - даже не представляю, но на некоторых ресурсах такое советую).
Обратите внимания - топливо в баке должно быть ниже верхней стенки бака минимум на 10 мм. Это связано с необходимостью компенсации давления, создаваемого парами бензина.
2. 9.Если сможете, то проверьте самостоятельно или обратитесь к специалистам
- Топливный насос
- Турбонагнетатель
- Инжектор
- Автоматический регулятор напряжения
2.10. Проверьте воздушный фильтр.
При необходимости замените или почистите.
2.11. Проверьте топливный фильтр. При необходимости - почистите или замените его.

3. Хранение.
3.1. Всегда чистите генератор после использования.
Это означает, что надо удалять жир, грязь, органические вещества, топливо и т.д. Чтобы почистить его, каждый раз используйте чистые тряпки, а компрессор со сжатым воздухом поможет вычистить систему обдува.
3.2. Если есть какие-либо признаки существующей коррозии, обработайте ингибитором.
3.3. Храните генератор должных условиях: генератор не должен подвергаться высокой влажности, на него не должна попадать вода. Держите его в сухом месте и защищенным от пыли, грязи и т.п.
3.4. Для продолжительного хранения поршень генератора необходимо перевести в крайнее верхнее положение.
3.5. Если вы не планируете использовать генератор для автоматического запуска при пропадании электричества, то лучше всего его хранить с слитым топливом и снятым аккумулятором.
3.5. Перед запуском генератора необходимо добавить в него свежее топливо (особенно, если в нем установлен бензиновый ДВС).

Примечание 1. Порядок замены масла.
Замена масла осуществляется исключительно при прогретом двигателе. Последовательность действий:
- Электрогенератор ставится под углом. Наклон должен быть в сторону слива масла;
- Откручивается пробка сливного отверстия, отработанное масло сливается;
- После слива пробка заворачивается, генератор ставится в ровное положение;
- Через маслоналивное отверстие свежее масло подается внутрь. Уровень проверяется щупом. Оптимальный уровень – верхняя отметка на щупе;
- Пробка маслоналивного отверстия закручивается. Если есть пролитое масло, его необходимо собрать;
- Слитое масло по возможности утилизируется.

Примечание 2. Порядок очистки воздушного фильтра.
- Снимаются крепления крышки. Снимается крышка.
- Внутри два фильтра – губчатый и бумажный. Их необходимо тщательно проверить на предмет повреждений и разрывов. При их наличии элементы подлежат замене.
- Губчатый элемент промывается в теплой воде. В воду добавляется мыльный раствор либо моющее средство. После этого элемент необходимо промыть в негорючем растворителе и просушить. После просушки он смачивается в моторном масле. Излишек масла удаляется, в противном случае двигатель в момент первого запуска задымит.
- Для очистки от пыли бумажного элемента можно продуть его сжатым воздухом либо постучать по достаточно твердой поверхности. Использовать щетку или подобные механические средства для удаления загрязнений запрещается. При слишком сильном уровне загрязнения элемент необходимо заменить.
- Монтаж фильтра происходит в обратном порядке.
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 14 май 2017, 21:03

Как купить бензиновый генератор бу и не прогадать

Покупать уже использованный автономный источник электропитания - это выгодно. Многие компании, как маленькие, так и большие, покупают поддержанное оборудование ради экономии денежных средств. В данной статье рассмотрены основные моменты, на которые стоит обратить внимание, если вы решились купить бензиновый генератор бу (Бывший в употреблении).

Ниже приведены основные факторы, которые необходимо учесть при покупке бу электростанции различного типа (бензиновые, дизельные, газовые):
- Возраст поддержанной техники и пробег;
- Репутация производителя;
- Качество обслуживания электростанции;
- Физические повреждения на оборудовании;
- Поведение генератора при нагрузке;
- Оценка продавца.


Возраст бензоагрегата и его пробег
При покупке надежного, но бывшего в употреблении бензинового или дизельгенератора, одна из первых вещей на которую стоит обратить внимание - это его пробег в моточасах и история использования. Узнайте, сколько часов он уже проработал. У электростанции обязательно должен быть одометр.

Какой средний ресурс
- бензиновой электростанции: до 2000 часов;
- Средний ресурс дизельной электростанции: от 4000 часов.

Также, всегда полезно узнать для каких целей использовалась электростанция. Являлся ли он основным или резервным источником питания? Обратите внимание, что резервные агрегаты лучше обслуживаются и гораздо реже ломаются. Так или иначе, быть точно уверенным в возрасте и назначении генератора вы не можете. Часто продавцы выкупают друг у друга технику или приобретают ее на аукционах.

Так что они сами понятия не имеют ни о возрасте, ни о том, для чего использовался бензиновый или дизельный источник питания. В таком случае, обратите внимание на репутацию продавца. Вы ведь не хотите купить кота в мешке. Компании, которые заботятся о ней, сделают все возможное, чтобы настроить, починить и протестировать поддержанную технику до того, как продавать ее.

Репутация производителя генератора.
Репутация компании-производителя играет большую роль, когда вы хотите купить дорогостоящее элетрооборудование. Мы советуем приобретать оборудования таких марок, которые давно присутствуют на рынке и уже прошли проверку временем. Кроме того, найти запасные части к генераторным установкам популярных брендов всегда намного проще и сервисных центров всегда больше. Ветеранами индустрии являются Caterpillar, Cummins, Kohler, JohnDeere.

Качество обслуживания техники.
Когда Вы хотите купить бу дизель или бензоагрегат, проверьте уровень знаний продавца об обслуживании и ремонте приобретаемой техники. Запросите сервисную книжку, если она имеется, узнайте, как часто производилось техническое обслуживание, какие запчасти менялись, что и как часто ломалось. Эта информация важна, так как срок жизни БУ техники, которую хорошо обслуживали, намного дольше.

Физические повреждения на БУ оборудовании
Вашим следующим действием должна быть визуальная оценка. Электростанция, как и любое другое механическое устройство, изнашивается в процессе работы. Проверьте все механические компоненты на наличие повреждений и ржавчины. Посмотрите наличие не фирменных деталей.

Замена подшипников и втулок.

Если этого до сих пор не сделала продающая сторона, подшипники и втулки должны быть обязательно заменены вне зависимости от их состояния, так как они подвергаются большой нагрузке и проверить их состояние довольно сложно.

Работа генератора под нагрузкой.
Наверняка этот тест продавец уже сделал, но на всякий случай вам необходимо проверить. Благодаря тесту вы можете определить, как устройство реагирует на изменяющуюся нагрузку, какую реальную мощность и напряжение он выдает.

Оценка продавца.
Сегодня любой обладатель генератора может поместить объявление в интернете о продаже. Это не сложно. Но можно ли доверять таким объявлениям, ведь вы хотите купить качественный БУ бензиновый или дизельный агрегат, который прослужит вам долгие годы! Промышленный дизельный генератор - это сложное устройство, которое должно правильно использоваться и обслуживаться сертифицированным специалистом. Не гонитесь за самой нижней ценой, лучше купить генератор у компании или у официального дилера, которому вы можете доверять, и который давно присутствует на рынке.

Источник - http://genport.ru/article/kak-kupit-ben ... e-progadat
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51

Re: Генераторы

Сообщение estimata » 14 май 2017, 21:17

Как выбрать электростанцию, часть 1


Как выбрать электростанцию, часть 2
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак повторяет их из раза в раз.
ликбез от дилетанта estimata
Аватара пользователя
estimata
Архивариус
Архивариус
 
Сообщения: 8697
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 17:51


Вернуться в Автономное хозяйство

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1